صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 17

موضوع: طراحی و راه اندازی اتاق سرور

  1. #1
    عضو انجمن akbari آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Dec 2009
    محل سکونت
    ایران - تهران
    نوشته ها
    497
    تشکر تشکر کرده 
    268
    تشکر تشکر شده 
    864
    تشکر شده در
    602 پست

    پیش فرض طراحی و راه اندازی اتاق سرور

    سلام به تمامی دوستان و همکاران عزیز در این تاپیک میخواهم تجربیات و مقالاتی که در مورد راه اندازی اتاق سرور را دارم انتشار بدهم همچنین از دوستان درخواست دارم در صورتی که تجربه ای یا به صورت علمی در این زمینه دارند به بنده کمک کند
    در پایان آموزش هم در نظر دارم هزینه های راه اندازی نیز مطرح کنم پس در صورتی که فکر راه اندازی چنین اتاق سروری را دارید ما را همراهی کنید

    پیشاپیش از همه دوستان که من را در این امر کمک میکنند تشکر میکنم

    - - - Updated - - -

    آماده سازی فیزیکی اتاق سرور :
    ساختار فیزیکی:
    تقویت ساختار، مقاوم سازي و ضدزلزله سازي
    زلزله خیز بودن کشورمان ایران و لزوم پیشبینی صدمات در هنگام وقوع آن امري اجتناب پذیر میباشد که در
    طراحی و پیادهسازي سازههاي مختلف سازمانی مدنظر میباشد. با توجه به اینکه اکثر ساختمانها، قدیمی ساز بوده و
    از ایمنی لازم برخوردار نیستند؛ لذا باید تمهیداتی براي آن درنظر گرفت، در این خصوص پس از بازدید دقیق از
    محل ساختمان، مناسبترین مکان جهت استقرار اتاق سرور انتخاب شده و در صورتی که نتایج حاصل از
    لرزهسنجی (تست براي سنجش میزان مقاومت سازه در برابر لرزه) مناسب نباشند؛ اقدام به مقاوم سازي خواهد شد.
    بدیهی است در صورتیکه اتاق سرور در مکانی غیر از پایینترین طبقه سازه باشد، مقاوم سازي را باید از پی
    ساختمان آغاز کرد و این خود مستلزم هزینه است.
    مراحل کار مقاوم سازي:
    دیوارها تا رسیدن به سطح آجري تراشیده میشود.
    سوراخها و منافذ پر میشوند.
    سطوح با یک لایه سیمانی پوشیده میشود.
    لایهاي از ماده ضد آتش Fire Tard روي لایه سیمانی کشیده میشود.
    مسیرگذاري کف و سقف جهت عبور لولههاي اطفاي حریق، برق و شبکه انجام میشود.
    پس از انجام مراحل فوق اقدام به آهن کشی و ستون گذاري میشود.
    شبکههاي فلزي نصب شده و روي آن گچ کاري میشود.
    پس از خشک شدن گچ لایه محافظتی و ضد آتش Epoxy پوشانده میشود
    مکان مناسب جهت اتاق سرور :
    معمولاً اتاق سرور را در پایینترین طبقه ساختمان در نظر میگیرند و در این مکان، باید با کانالها و رایزرهاي
    ساختمان در ارتباط باشد. در صورتیکه از این اتاق به اتاقهاي دیگر و همچنین به طبقات دیگر کانالی وجود
    نداشته باشد باید آن را ایجاد کرد.
    سیستمهاي مکمل:
    سیستم تهویه و تخلیه گرد و خاك:
    از عوامل مهم استهلاك تجهیزات الکترونیکی، گرد و خاك میباشد. با نشستن گرد و خاك روي Chipsetھاي
    مختلف بردهاي دستگاهها و ایجاد لایه جانبی روي آنها، عمل خنک سازي آنها با مشکل روبرو شده و خرابی
    زودرس را سبب میشود از این رو سیستم تهویه هواي اتاق سرور نصب شده و مورد بهرهبرداري قرار میگیرد.
    سیستم اطفاي حریق:
    آتشسوزي به دلیل اتصال کوتاه ادوات برقی و همچنین وجود تجهیزات مختلف آتشزا از عوامل اصلی
    تخریب در سازمانها میباشد، لذا در این خصوص نصب تجهیزات مناسب اخطار و اطفاي حریق مدنظر میباشد.
    نحوه کار چنین است:
    1- با توجه به محدودیت فضاي اتاق سرور جهت انتقال گاز مونواکسید کربن به داخل اتاق، از لولههاي
    حامل استفاده میشود. محل قرار گرفتن نازلهاي نهایی، باید در مکانهایی نزدیک به محل استقرار سرورها و
    تجهیزات برقی تعبیه شود.
    2- مخزنهاي گاز در مکانی خارج اتاق سرور قرار میگیرد و این مخزنها به لولههاي تعبیه شده داخلی،
    مرتبط خواهند شد.
    3- در مکانهاي مختلف اتاق سرور نظیر داخل ركها، تجهیزات برقی داخلی و... سنسورهاي تشخیص حریق
    نصب میشود.
    درب ضد حریق و مقاوم:
    با توجه به اهمیت محصور نمودن آتش و جلوگیري از گسترش آن، درب اتاق سرور باید از جنس نسوز
    انتخاب شود.
    رنگ ضد حریق یا EPOXY:
    جهت پر کردن کلیه درزها و ایجاد لایه حفاظتی بیرونی ضد آتش از Epoxyاستفاده میشود. Epoxy در
    رنگهاي مختلف موجود بوده و براي گرفتن جواب مؤثر حتماً باید سطح زیرین کاملاً خشک شده باشد.
    رنگهاي پلاستیکی و پلی استري، محصولات جانبی پتروشیمی بوده و قابلیت اشتعال بالایی دارند. لذا استفاده
    از آنها مناسب اتاق سرور نمیباشند. درحال حاضر پوشش مناسب جهت اتاق سرور Epoxy میباشد که کلیه
    سطوح داخلی ( کف، سقف، دیوارههاي جانبی) را پوشش میدهد. این محصول داراي رنگهاي متنوعی است و
    کاملاً ضد حریق میباشد.
    دوربینهاي کنترلی:
    با توجه به اهمیت اطلاعات و لزوم مراقبت بیشتر از تجهیزات اتاق سرور، نصب دوربینهاي کنترلی درون
    اتاق سرور بسیار مؤثر است. دوربینها بطور 24 ساعته اتاق سرور را مانیتور کرده و Logها را در سرور مربوطه
    ذخیره میکنند.
    سیستم تأمین روشنایی:
    روشنایی داخل اتاق سرور باید به گونهاي طراحی شود تا در هنگام خروج شخص از اتاق سرور خاموش
    شوند و دلیل آن علاوه بر صرفه جویی برق، جلوگیري از تولید حرارت توسط آنهاست. همچنین مسیرهاي کنترلی
    و اصلی برق در تابلو برق اتاق سرور پیشبینی میشود.
    سیستم خنک کننده داخلی:
    جهت برقراري دماي مناسب 18 درجه سانتی گراد اتاق سرور، استفاده از دستگاههاي خنک کننده درون آن
    الزامی است. مرسومترین خنک کننده در ایران، کولرهاي گازي هستند که توان آنها باتوجه به میزان حرارت تولید
    شده اتاق سرور محاسبه میشوند.
    ساختار برق شهر و برق اضطراري:
    کابل کشی اتاق سرور باید مطابق استانداردهاي کابل کشی ساخت یافته، با تجهیزات با کیفیت، پیادهسازي
    شود. قسمتهاي مختلف جهت داشتن سیستم برقرسانی مطمئن شامل موارد زیر است:
    > تابلو برق
    > یو پی اس
    > ژنراتور تأمین
    > چاه ارت

    کف کاذب
    کف کاذب عبارت است از قطعات پیش ساختهاي که روي کف اصلی ساختمان نصب میگردد که شامل سه
    قطعه پانل، پایه و استرینگراست. البته براي رعایت استانداردهاي ایمنی بهتر است این قطعات از مواد نسوز مانند
    فلزات ساخته شوند.
    مزایا:
    ایجاد فضاي مناسب جهت اجراي سیستمهاي تأسیسات برق ومکانیک؛ دسترسی سریع و راحت به تأسیسات
    و سیم کشی؛ سبکی و کاهش بارمرده ساختمان؛ مقاومت زیاد در برابر فشار و ضربه؛ مقاومت در برابر حریق و
    گسترش آتش؛ عایق صدا با خصوصیات آگوستیک؛ نگهداري آسان و قابلیت تعویض؛ مقاوم در برابر رطوبت و
    موریانه؛ پیوستگی الکتریکی و خصوصیات اتصال الکتریکی به زمین بسیار عالی؛ مقاومت در برابر بارهاي استاتیک
    وغلتشی سنگین؛ مقاوم در برابر الکتریسیته ساکن تولید شده توسط کامپیوتر(آنتی استاتیک)؛ ابعاد دقیق، گونیایی و
    تخت بودن عالی؛ نصب آسان و سریع و دوره بهرهبرداري کوتاه مدت؛ تنوع رنگی براي استفاده در محیطهاي
    مختلف؛ قابلیت نصب حتی روي سطوح ناهموار به حالت تراز؛ ازدیاد مقاومت ساختمان در مقابل زلزله بدلیل
    سبکسازي؛ جمع آوري کل سیستم، انتقال و نصب آن در محل دیگر؛ طول عمر مفید و قابل ملاحظه و... .

    - - - Updated - - -

    رک چیست و چه کاربردی در شبکه دارد ؟

    رک محفظه ای می باشد که سرور یا تجهیزات شبکه مثل سوییچ ، روتر و مودم و ...در آن قرار می گیرد و با توجه به نوع رك هم از سرورمحافظت می كند و هم جهت تهویه و جلو گیری از صدمات فیزیكی از جمله ضربه و فشار و كارایی بهتر سرور آن را در خود جای می دهد .

    رک مناسب اتاق سرور
    سوالی که برای خیلی از فعالان آی تی پیش می آید این است مگر رک با رک هم فرق داره خوب بریم ارزون ترینش را انتخاب کنیم همانطور که خبر دارید این روز ها رک با قیمت های مختلف و با برند های مختلف وارد بازار کشورمان شده است
    در ادامه در نظر دارم خصوصیات یک رک مناسب برای اتاق سرور را به شما معرفی کنم البته بعد از نظرات شما دوستان عزیز

    - - - Updated - - -

    رک های اتاق سرور باید استاندارد و دارای ریل های کناری و درب های باز شو از طرفین و دارای قفل باشد
    درب های رک باید به صورت توری باشد تا هوا در آن عبور کند
    رک ها باید از کنار با هم فیکس شوند و بر روی زمین کاملاً فیکس گردد
    رک ها باید به صورتی کنار هم چینش شوند تا راهروهای گرم وسرد به وجود آید (در بخش های بعدی در مورد این راه رو ها توضیح می دهیم)
    ارتفاع رک برای اتاق های سرور بین 2 متر الی 2.4 متر می باشد
    عمق مناسب برای رک ها یک متر می باشد
    رنگ استفاده شده بر روی رک باید به صورت کوره ای باشد
    پاور ماژول مناسب برای رک حداقل باید 20 آمپر باشد
    بر روی رک باید حداقل 2 پاور ماژول با 2 منبع برق جدا نصب شود و پاور ماژول نباید دارای دکمه خاموش و روشن باشد
    در رک ها به تعداد پچ پنل ها باید Cable Management نصب گردد.

    - - - Updated - - -

    راهروهای سرد و گرم
    در یک دیتاسنتر یا اتاق سرور استاندارد به منظور ایجاد یک سیستم تهویه مطبوع کارآمد تر، رک ها در ردیفهای روبه رو و یا پشت به پشت جایگذاری می شوند. در این الگوی چینش، هوای اسرد مورد نیاز تجهیزات داخل رکها، در راهروهای جلوی رک ها توزیع شده(راهرو سرد) و هوای گرم خروجی از تجهیزات، در راهروی پشت رک ها تخلیه می گردد.(راهرو گرم)این متد یکی از روش های معمول در طراحی اتاق اصلی تجهیزات در دیتاسنترهای دنیاست. به عبارتی راهروهای سرد و گرم یک متد چیدمان در تجهیزات اتاقهای سرور و دیتاسنترها می باشد. هدف اصلی چیدمان و پیکربندی تجهیزات در قالب راهروهای سرد و گرم، مصرف بهینه تر انرژی و استفاده کارامد از سرما جهت خنک سازی سرورها می باشد.

    راهروی سرد
    الگوی جریان هوا در تمامی سرورهای ساخت شرکتهای مختلف چنین است که هر دستگاه هوای سرد را از جلو مکیده و هوای گرم شده را از پشت هر دستگاه خارج می کند. در این حالت، در ساده ترین شکل طراحی، در صورتیکه رکها به صورت روبرو و در کنار یکدیگر قرار بگیرند، راهروی تشکیل شده نیازمند دمش هوای سرد بوده تا تمامی تجهیزات از سرمایش لازم استفاده نمایند. به این راهرو، راهروی سرد گفته می شود.به طور معمول، طول یک راهرو سرد از میزان خاصی نباید تجاوز کند و در ساده ترین طراحی ها، سیستم سرمایش در دو سر راهرو قرار گرفته و هوای سرد را به داخل راهرو می دمد. فاصله سیستم سرمایش از ابتدای راهرو نیز باید مقدار مشخصی باشد که در استاندارد توصیه شده است.

    راهروی گرم
    با توجه به توصیف فوق، نتیجتا در چنین متدی، پشت رکهای سایت نیز به طرف یکدیگر قرار خواهد گرفت و سرورها و تجهیزات دیگر، هوای گرمی که تولید کرده اند، از پشت رکها خارج می کنند. این راهرو، راهروی گرم نامیده می شود.

    معایب، چالشها
    در راهروهای سرد و گرم همواره امکان مخلوط شدن هوای گرم و سرد از بالای سر رکها وجود دارد. این امتزاج هوا، موجب پدید آمدن نقاط داغ یا Hot Spot می شود. همچنین در توزیع هوای سرد به صورت سنتی و معمول آن، یعنی دمش هوا توسط سیستم سرمایش از دو سر راهرو، ممکن است هوای سرد لازم به تجهیزات میانی نرسد.

    توزیع هوای سرد در راهروی سرد
    همانطور که در بالا ذکر شد، دمش هوای سرد در دوسر راهرو، از معمول ترین و قدیمی ترین متدهای سرمایش در راهروی سرد است. با اینحال، یکی دیگر از متدهای بسیار متداول در توزیع هوای سرد در راهروی سرد، استفاده از کف کاذب و تایلهای سوراخدار است. در این متد، هوای سرد در تمام طول راهرو توزیع شده و کارایی بیشتری خواهد داشت. گرچه در این روش نیز، ممکن است هوای سرد به تجهیزات بالای رکها نرسد.

    تخلیه هوای گرم از راهروی گرم
    در شیوه های معمول و قدیمی تر، هوای گرم راهروی گرم به صورت آزادانه در اتاق جریان یافته و موجب افت کارایی در راهروی سرد و سیستم سرمایش می شود. بهترین راه برای جلوگیری از به وجود آمدن نقاط داغ Hot Spot تخلیه هوای گرم از این ناحیه و یا جدا سازی فیزیکی راهروی گرم و سرد می باشد.

    استفاده و پیش بینی سپرهای حرارتی
    به منظور جلوگیری از مخلوط شدن هوای گرم و سرد، می توان از راهکارهای ابتکاری معمول در دنیا نیز استفاده نمود. استفاده از یک پوشش فایبر گلاس یا فیبر و پلی کربنات در بالای رکهاف که تا سقف ادامه یافته اند، می تواند راهروهای سرد و گرم را از یکدیگر جدا کند. بهتر است در راهروی گرم، خروجی هایی برای تخلیه هوای گرم در نظر گرفته شود. این امر می تواند تا 20 الی 30 درصد در بهنیه سازی مصرف انرژی موثر باشد.

    - - - Updated - - -

    سلام مجدد به دوستان عزیز
    قبل شروع بخش جدید یه چیزی رو توضیح بدم هیچ توقعی از انشار این مطالب ندارم ولی برخی از دوستان هم کم لطفی میکنند و مطالب را به نام خود در سایت یا وبلاگ خود انتشار میدهد که باز هم مشکلی نیست ولی خوب پایین مطب اسمی هم از گرد آورنده و محقق بیاد بد نیست :D دلگرمی هست برای من که زود به زود مطالب را بروز کنم

    دوربین مداربسته در اتاق سرور
    یکی از مواردی که در اتاق سرور مورد اهمیت است دوربین مداربسته جهت امنیت و نظارت می باشد. اصولاً دوربین های مداربسته به 2 دسته تقسیم میشوند که عبارتند از : تحت شبکه و آنالوگ
    از آنجایی که دوربین های آنالوگ به هیچ عنوان پیشنهاد نمیشود در مورد دوربین های تحت شبکه صحبت می کنیم
    نکته های مهم در مورد انتخاب مدل دوربین
    1- دوربین Poe را پشتیبانی کند
    2 - دوربین دارای کیفیت HD و Full HD باشد
    3 - دوربین دارای صدای دوطرفه باشد To Way Audio
    4 - دوربین به صورت Vandal و دید در شب باشد
    5 - دوربین دارای WDR Pro باشد
    6 - دوربین حالت های Motion Detection را پشتیبانی کند
    7 - امکان تعریف Event در دوربین باشد
    8 - دوربین از پروتکل HTTPS پشتیبانی کند
    9 - امکان تعریف دسترسی های مختلف در دوربین باشد
    10 - امکان اتصال به نرم افزار CMS جهت مدیریت کلیه دوربین ها

    در این قسمت موارد را به صورت کلی گفتم و اگر دوستان نیاز به توضیحات بیشتر داشتن بفرمایند

    باتشکر
    ویرایش توسط akbari : November 26th, 2014 در ساعت 14:41
    شرکت شبکه گستر ساینا تلفن :‌ 02154029000 وب سایت : https://sainasoft.com

  2. تعداد تشکر ها ازakbari به دلیل پست مفید


  3. # ADS




     

  4. #2
    کاربر اخراج شده
    تاریخ عضویت
    Jun 2012
    نوشته ها
    156
    تشکر تشکر کرده 
    27
    تشکر تشکر شده 
    301
    تشکر شده در
    201 پست

    پیش فرض پاسخ : طراحی و راه اندازی اتاق سرور

    منبع هم اگر قید میکرددی کاربران اطلاعات بیشتری بدست می اوردن

    منبع: www.hse.niordc.ir/uploads/tarahi_otagh_server.doc

  5. تعداد تشکر ها از aminrt4 به دلیل پست مفید


  6. #3
    عضو انجمن akbari آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Dec 2009
    محل سکونت
    ایران - تهران
    نوشته ها
    497
    تشکر تشکر کرده 
    268
    تشکر تشکر شده 
    864
    تشکر شده در
    602 پست

    پیش فرض پاسخ : طراحی و راه اندازی اتاق سرور

    مطالب از سايت هاي مختلف جمع آوري شده و فقط از يك مطلب نيست لينك شما فقط بخش ابتدايي مطالب هست . در ابتداي پست هم نوشتم كه اگر دوستان هم مقاله اي يا اطلاعات تكميلي دارند حتما ارائه دهند. اين پست فقط جهت بالا بردن سطح اطلاعات خودم و دوستاني هست كه تو ذهنشون راه اندازي اتاق سرور هست . از اطلاع رساني شما هم تشكر مي كنم

  7. تعداد تشکر ها ازakbari به دلیل پست مفید


  8. #4
    عضو انجمن hamid.soltani92 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Sep 2009
    نوشته ها
    930
    تشکر تشکر کرده 
    1,059
    تشکر تشکر شده 
    4,464
    تشکر شده در
    1,721 پست

    پیش فرض پاسخ : طراحی و راه اندازی اتاق سرور

    سلام و عرض ادب.
    مطلب فوق‌العاده خوب و آموزنده‌ای بود.
    از استارتر عزیز متشکرم.
    بنده هم چند مقاله به زبان انگلیسی دارم. اگه پیداشون کردم حتما براتون میفرستم.

  9. تعداد تشکر ها ازhamid.soltani92 به دلیل پست مفید


  10. #5
    عضو انجمن xphost آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Oct 2014
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    304
    تشکر تشکر کرده 
    1,168
    تشکر تشکر شده 
    822
    تشکر شده در
    490 پست

    پیش فرض پاسخ : طراحی و راه اندازی اتاق سرور

    اتاق سرور خیلی باید ویژه باشه
    توی شیراز همکارا بردن منو به اتاق سرور یکی از شعب بانک ایران زمین در شیراز واقعا اتاق جالبی بود
    اولیا دو تا سیستم کولر گازی دائما روشن هستش که کمترین درجه تنظیم شده و واقعا سرد بود
    بعد هم سیستم های ضد حریق و آتش سوزی جالبی داشت
    البته بستگی به فضای بانک داره
    توی تهران معمولا چون فضا کمه زیاد نمیتونند امکانات ایجاد کنند
    ایران هاست،قدیمی ترین هاستینگ ایران

  11. تعداد تشکر ها ازxphost به دلیل پست مفید


  12. #6
    عضو انجمن w.h.t آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jun 2014
    محل سکونت
    Prison
    نوشته ها
    191
    تشکر تشکر کرده 
    1,123
    تشکر تشکر شده 
    419
    تشکر شده در
    276 پست

    پیش فرض پاسخ : طراحی و راه اندازی اتاق سرور

    سلام،ممنون میشم شرحی از هزینه ها بدین
    بروز باشید

  13. #7
    عضو انجمن akbari آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Dec 2009
    محل سکونت
    ایران - تهران
    نوشته ها
    497
    تشکر تشکر کرده 
    268
    تشکر تشکر شده 
    864
    تشکر شده در
    602 پست

    پیش فرض پاسخ : طراحی و راه اندازی اتاق سرور

    اقلام مورد نیاز برای نصب داخل رک
    در این ساعت در نظر دارم اقلامی که باید برای بهره برداری بهتر داخل رک باید نصب گردد را توضیح دهم
    1 - پاور ماژول (ترمينال پاور) : پاور ماژول وظیفه انشعاب چندین شاخه برق را در رک دارد و به 2 مدل معمولی و تحت شبکه در بازار موجود می باشد که مدل تحت شبکه به نسبت تعداد پورت ها قیمت بالاتری دارند
    LDRPDU18.jpg
    ip-power.jpg
    2 - ریل : ریل ها معمولا برای کیس ها و سینی هایی استفاده می شود که نیاز به ورود و خروج راحت تر به رک را داشته باشند
    3 - سینی : دارای 2 مدل ثابت و متحرک می باشد
    4 - kvm : کی وی ام برای مدیریت راحت تر سرور ها داخل رک می باشد که به دو مدل معمولی و تحت شبکه استفاده می شود . کی وی ام رک باید دارای مانیتور و کی بورد باشد. نمونه آن تصویر زیر می باشد
    CL1008-LCD-KVM-Switches-OL-large.jpg
    5 - دماسنج : جهت کنترل دما رک
    6 - لایت پنل : روشنایی مورد نیاز رک
    7- پچ پنل : وظیفه اصلی پچ پنل این هست که بین نقاط انتهایی کابلهای شبکه و تجهیزات شبکه ای مثل هاب، روتر، ... قرار گرفته و به جای اینکه کابلهای شبکه مستقیما" به این تجهیزات وصل بشن از طریق پچ پنل وصل میشوند.
    پچ-پنل-چیست-و-چه-کاربردی-در-شبکه-دارد.gif
    پچ پنل چیست و چه کاربردی در شبکه دارد1.jpg

    - - - Updated - - -


    ساختار برق شهر و برق اضطراری

    كابل‌كشی اتاق سرور باید مطابق استاندارد‌های كابل‌كشی ساخت یافته با تجهیزات باكیفیت پیاده‌سازی شود. قسمت های مختلف جهت داشتن سیستم برق رسانی مطمئن شامل موارد زیر است:

    تابلو برق
    یو پی اس
    ژنراتور تامین
    چاه ارت

    تابلو برق و ATS
    كنترل خطوط ورودی و خروجی برق و برق اضطراری، همچنین لزوم مانیتور كردن جریان و ولتاژ خطوط استفاده از تابلو برق را الزامی می‌سازد. تابلو برق علاوه بر داشتن ولت‌متر و آمپرمتر دارای یك سری كلیدهای مینیاتوری بوده كه جهت جریان و وضعیت ولتاژ را كنترل می‌نماید. همچنین توسط این كلیدها قادر خواهیم بود تا برق قسمتی از سازمان را روی برق شهر تنظیم كنیم و یا میتوانیم آن را به UPS مرتبط سازیم.
    یو پی اس
    قطع ناگهانی برق در تجهیزات اتاق سرور نظیر روترها، سوئیچ‌ها، سرورها و غیره باعث اختلال در اكثر فعالیت‌های این دستگاه‌ها شده و دربرخی موارد امكان ادامه كار آنها را كاملا از بین می‌برد. باید درنظر داشت تنها قطع برق شهر اثرات مخرب به همراه ندارد. سیستم های كامپیوتری نسبت به نارسایی‌هایی مانند افت لحظه‌ای ولتاژ، ولتاژهای لحظه‌ای بالا، نویز و تاثیرات فركانس رادیویی و تغییرات فركانس درمنبع تغذیه خود حساس هستند. یك UPS مناسب دارای شرایط زیر است:

    Online Double Conversion باشد.
    توان كار با ژنراتور را داشته باشد یعنی Power Factor Correction را پشتیبانی كند.
    جهت مانیتوركردن Online، پروتكل SNMP را پشتیبانی كند.

    نكته : اگر UPS مشخصه PFC را نداشته باشد توان ژنراتور باید 1.5 (یک و نیم) برابر UPS درنظر گرفته شود و اگر داشته باشد 1.15 (یک ممیز پانزده) برابر UPS باشد

    index.png

    ژنراتور تامین
    دستگاه‌های تامین‌كننده برق اضطراری UPS با توجه به گران بودن و عدم دوام تامین انرژی، برای برق‌دهی طولانی مدت مناسب نبوده و استفاده از ژنراتور در دستور كار قرار می‌گیرد. نحوه كار بدین صورت است كه در هنگام قطع برق اتاق سرور و برای جلوگیری از اختلال در سیستم برق‌دهی آن در طول زمان به كار افتادن ژنراتور، UPS بطور آنی وارد مدار شده و برق اتاق سرور را تامین می‌كند. به محض آماده شدن ژنراتور جهت برق‌دهی‌، UPS از مدار خارج شده و برق اتاق سرور از ژنراتور تامین می‌شود. توان UPS با توجه به میزان توان مصرفی دستگاه‌های مختلف مستقر در اتاق سرور نظیر سرورها، كولرهای گازی و ... محاسبه میشود. توان UPS مناسب را با درنظر گرفتن باطری‌های داخلی آن برای مدت 7 الی 15 دقیقه (باتوجه به زمان به كار افتادن ژنراتور) درنظر می‌گیرند. میزان توان ژنراتور 15% بیشتر از توان UPS درنظر گرفته می شود و درهنگام كار باید 70% زیربار باشد. زیر بار قرارگرفتن ژنراتور بیش از 80% توان و یا كمتر از 60% توان اكیدا توصیه نمی‌شود. ژنراتورهای با توان بالای 15 KVA سه فاز هستند.

    ژنراتور.png

    چرا باید از ژنراتور استفاده كنیم؟
    با توجه به گرانی UPS های با توان بالا و همچنین نیاز به استفاده از باتری‌های متعدد جهت برق‌دهی طولانی مدت، استفاده از ژنراتور الزامی است. نكته دیگری كه باید درنظر بگیریم جاگیر بودن حجم زیادی باتری خارجی در فضای محدود اتاق سرور است.

    چاه ارت
    جهت جلوگیری از بارهای اضافی و مخرب روی سیستم برقی، سیستم اتصال زمین یا Earthing باید برقرار شود. در این سیستم، نول سیستم واقعی شده و به چاه ارت توسط كابل مسی مرتبط می‌شود. شرایط ایجاد چاه ارت استاندارد در زیر آمده است:

    حفر چاه تا رسیدن به خاک نم دار تهتانی (نم دوم زمین) بایستی انجام شود.
    پودر ذغال، بنوتونیت و كلرید سدیم (نمک) به نسبت یك به دو (هرکیلو ذغال دو کیلو نمک) به مقدار 40 کیلوگرم در چاه ریخته شود (میزان استفاده از این مواد با مقاومت خاک نسبت عکس دارد و کم یا زیاد کردن این مواد مقاومت خاک را زیاد و یا کم می‌کند).
    صفحه ای مسی به اندازه50 در 50 سانتی‌متر و به قطر یک سانتی‌متر بصورت تیغه ای (عمودی) روی نمک و ذغال قرار می‌گیرد.
    سیم مسی به قطر 50 میلی‌متر توسط کابلشو مسی و پیچ و مهره مخصوص از جنس مس جهت جلوگیری از پوسیدگی و زنگ زدگی به صفحه مسی متصل می‌شود.
    لوله پولیکا به قطر 4 یا 6 سانتی‌متر کنار هر چاه نصب می‌گردد. لازم به توجه است سوراخ‌های متعددی در بدنه لوله ها ایجاد شده تا اطراف لوله و چاه را مرطوب گرداند.
    در پایان نیز چاه با خاک رس و نرم پر می‌شود.
    مقاومت چاه با استفاده از دستگاه ارت سنج باید زیر 2 اهم باشد.
    ویرایش توسط akbari : December 4th, 2014 در ساعت 10:17
    شرکت شبکه گستر ساینا تلفن :‌ 02154029000 وب سایت : https://sainasoft.com

  14. تعداد تشکر ها ازakbari به دلیل پست مفید


  15. #8
    عضو جدید
    تاریخ عضویت
    Mar 2016
    نوشته ها
    98
    تشکر تشکر کرده 
    59
    تشکر تشکر شده 
    80
    تشکر شده در
    49 پست

    پیش فرض پاسخ : طراحی و راه اندازی اتاق سرور

    میدونم زیرخاکیه
    ولی چقدر هزینه میبره یک دیتاسنتر خوب زد؟

  16. #9
    عضو جدید BuyHardware آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Sep 2015
    نوشته ها
    67
    تشکر تشکر کرده 
    12
    تشکر تشکر شده 
    96
    تشکر شده در
    64 پست

    پیش فرض پاسخ : طراحی و راه اندازی اتاق سرور

    4 میلیارد تومن

  17. #10
    عضو جدید
    تاریخ عضویت
    Mar 2016
    نوشته ها
    98
    تشکر تشکر کرده 
    59
    تشکر تشکر شده 
    80
    تشکر شده در
    49 پست

    پیش فرض پاسخ : طراحی و راه اندازی اتاق سرور

    بعد ماهانه ام حدودا چقدر خرج داره؟
    پولش در میاد حالا؟

صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •