اقلام مورد نیاز برای نصب داخل رک
در این ساعت در نظر دارم اقلامی که باید برای بهره برداری بهتر داخل رک باید نصب گردد را توضیح دهم
1 - پاور ماژول (ترمينال پاور) : پاور ماژول وظیفه انشعاب چندین شاخه برق را در رک دارد و به 2 مدل معمولی و تحت شبکه در بازار موجود می باشد که مدل تحت شبکه به نسبت تعداد پورت ها قیمت بالاتری دارند
LDRPDU18.jpg
ip-power.jpg
2 - ریل : ریل ها معمولا برای کیس ها و سینی هایی استفاده می شود که نیاز به ورود و خروج راحت تر به رک را داشته باشند
3 - سینی : دارای 2 مدل ثابت و متحرک می باشد
4 - kvm : کی وی ام برای مدیریت راحت تر سرور ها داخل رک می باشد که به دو مدل معمولی و تحت شبکه استفاده می شود . کی وی ام رک باید دارای مانیتور و کی بورد باشد. نمونه آن تصویر زیر می باشد
CL1008-LCD-KVM-Switches-OL-large.jpg
5 - دماسنج : جهت کنترل دما رک
6 - لایت پنل : روشنایی مورد نیاز رک
7- پچ پنل : وظیفه اصلی پچ پنل این هست که بین نقاط انتهایی کابلهای شبکه و تجهیزات شبکه ای مثل هاب، روتر، ... قرار گرفته و به جای اینکه کابلهای شبکه مستقیما" به این تجهیزات وصل بشن از طریق پچ پنل وصل میشوند.
پچ-پنل-چیست-و-چه-کاربردی-در-شبکه-دارد.gif
پچ پنل چیست و چه کاربردی در شبکه دارد1.jpg
- - - Updated - - -
ساختار برق شهر و برق اضطراری
كابلكشی اتاق سرور باید مطابق استانداردهای كابلكشی ساخت یافته با تجهیزات باكیفیت پیادهسازی شود. قسمت های مختلف جهت داشتن سیستم برق رسانی مطمئن شامل موارد زیر است:
تابلو برق
یو پی اس
ژنراتور تامین
چاه ارت
تابلو برق و ATS
كنترل خطوط ورودی و خروجی برق و برق اضطراری، همچنین لزوم مانیتور كردن جریان و ولتاژ خطوط استفاده از تابلو برق را الزامی میسازد. تابلو برق علاوه بر داشتن ولتمتر و آمپرمتر دارای یك سری كلیدهای مینیاتوری بوده كه جهت جریان و وضعیت ولتاژ را كنترل مینماید. همچنین توسط این كلیدها قادر خواهیم بود تا برق قسمتی از سازمان را روی برق شهر تنظیم كنیم و یا میتوانیم آن را به UPS مرتبط سازیم.
یو پی اس
قطع ناگهانی برق در تجهیزات اتاق سرور نظیر روترها، سوئیچها، سرورها و غیره باعث اختلال در اكثر فعالیتهای این دستگاهها شده و دربرخی موارد امكان ادامه كار آنها را كاملا از بین میبرد. باید درنظر داشت تنها قطع برق شهر اثرات مخرب به همراه ندارد. سیستم های كامپیوتری نسبت به نارساییهایی مانند افت لحظهای ولتاژ، ولتاژهای لحظهای بالا، نویز و تاثیرات فركانس رادیویی و تغییرات فركانس درمنبع تغذیه خود حساس هستند. یك UPS مناسب دارای شرایط زیر است:
Online Double Conversion باشد.
توان كار با ژنراتور را داشته باشد یعنی Power Factor Correction را پشتیبانی كند.
جهت مانیتوركردن Online، پروتكل SNMP را پشتیبانی كند.
نكته : اگر UPS مشخصه PFC را نداشته باشد توان ژنراتور باید 1.5 (یک و نیم) برابر UPS درنظر گرفته شود و اگر داشته باشد 1.15 (یک ممیز پانزده) برابر UPS باشد
index.png
ژنراتور تامین
دستگاههای تامینكننده برق اضطراری UPS با توجه به گران بودن و عدم دوام تامین انرژی، برای برقدهی طولانی مدت مناسب نبوده و استفاده از ژنراتور در دستور كار قرار میگیرد. نحوه كار بدین صورت است كه در هنگام قطع برق اتاق سرور و برای جلوگیری از اختلال در سیستم برقدهی آن در طول زمان به كار افتادن ژنراتور، UPS بطور آنی وارد مدار شده و برق اتاق سرور را تامین میكند. به محض آماده شدن ژنراتور جهت برقدهی، UPS از مدار خارج شده و برق اتاق سرور از ژنراتور تامین میشود. توان UPS با توجه به میزان توان مصرفی دستگاههای مختلف مستقر در اتاق سرور نظیر سرورها، كولرهای گازی و ... محاسبه میشود. توان UPS مناسب را با درنظر گرفتن باطریهای داخلی آن برای مدت 7 الی 15 دقیقه (باتوجه به زمان به كار افتادن ژنراتور) درنظر میگیرند. میزان توان ژنراتور 15% بیشتر از توان UPS درنظر گرفته می شود و درهنگام كار باید 70% زیربار باشد. زیر بار قرارگرفتن ژنراتور بیش از 80% توان و یا كمتر از 60% توان اكیدا توصیه نمیشود. ژنراتورهای با توان بالای 15 KVA سه فاز هستند.
ژنراتور.png
چرا باید از ژنراتور استفاده كنیم؟
با توجه به گرانی UPS های با توان بالا و همچنین نیاز به استفاده از باتریهای متعدد جهت برقدهی طولانی مدت، استفاده از ژنراتور الزامی است. نكته دیگری كه باید درنظر بگیریم جاگیر بودن حجم زیادی باتری خارجی در فضای محدود اتاق سرور است.
چاه ارت
جهت جلوگیری از بارهای اضافی و مخرب روی سیستم برقی، سیستم اتصال زمین یا Earthing باید برقرار شود. در این سیستم، نول سیستم واقعی شده و به چاه ارت توسط كابل مسی مرتبط میشود. شرایط ایجاد چاه ارت استاندارد در زیر آمده است:
حفر چاه تا رسیدن به خاک نم دار تهتانی (نم دوم زمین) بایستی انجام شود.
پودر ذغال، بنوتونیت و كلرید سدیم (نمک) به نسبت یك به دو (هرکیلو ذغال دو کیلو نمک) به مقدار 40 کیلوگرم در چاه ریخته شود (میزان استفاده از این مواد با مقاومت خاک نسبت عکس دارد و کم یا زیاد کردن این مواد مقاومت خاک را زیاد و یا کم میکند).
صفحه ای مسی به اندازه50 در 50 سانتیمتر و به قطر یک سانتیمتر بصورت تیغه ای (عمودی) روی نمک و ذغال قرار میگیرد.
سیم مسی به قطر 50 میلیمتر توسط کابلشو مسی و پیچ و مهره مخصوص از جنس مس جهت جلوگیری از پوسیدگی و زنگ زدگی به صفحه مسی متصل میشود.
لوله پولیکا به قطر 4 یا 6 سانتیمتر کنار هر چاه نصب میگردد. لازم به توجه است سوراخهای متعددی در بدنه لوله ها ایجاد شده تا اطراف لوله و چاه را مرطوب گرداند.
در پایان نیز چاه با خاک رس و نرم پر میشود.
مقاومت چاه با استفاده از دستگاه ارت سنج باید زیر 2 اهم باشد.