  1. #36
    عضو انجمن SixthElement آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2013
    نوشته ها
    269
    تشکر تشکر کرده 
    258
    تشکر تشکر شده 
    442
    تشکر شده در
    263 پست

    پیش فرض پاسخ : سوال در مورد دیتاسنتر ******

    نقل قول نوشته اصلی توسط bertina_public نمایش پست ها
    همانگونه که شما نیز اطلاع دارید Uptime Institute یک موسسه امریکایی می باشد در حال حاضر هیچ نوع certificate در ایران ارائه نمی نماید
    به همین دلیل ****** بر خلاف بسیاری از دیتاسنترهای دیگر در توضیحات دیتاسنتر از عبارت استاندارد TIA-942 استفاده نشده است زیرا امکان ممیزی و دریافت گواهی استاندارد TIA-942 در ایران وجود ندارد و ****** نیز چنین ادعایی نمی نماید.
    بر طبق اطلاعات ما تامین برق از دو شرکت تامین کننده برق الزامی نمی باشد و امکان تامین برق از منبع ژنراتور دائم کار با ذخیره سوخت حداقل 96 ساعت در حداقل دو تانک مجزا به عنوان redundant قابل پذیرش می باشد.
    با توجه به اینکه شما می فرمایید دارای گواهی طی نمودن آزمون CDCP می باشید لطفا ادرس مستندی که در ان ذکر گردیده تامین برق از دو شرکت برق منطقه ای الزامی باشد و تامین برق redundant از منبع ژنراتور دائم کار با ذخیره سوخت استاندارد در ممیزی مورد پذیرش نمی باشد، لطفا ادرس مستند مربوطه را بفرمایید تا در صورت وجود اشکال این مورد تصحیح گردد.
    همچنین همانگونه که شما نیز اطلاع دارید بسیاری از دیتاسنتر های تجاری اروپای غربی ، کانادایی و آمریکایی از عبارت Tier برای معرفی تجاری ویژگی های خود استفاده می نمایند در صورتی که منبع اصلی برق آنها تنها یک شرکت برق می باشد و از منابع redundant دیگر مانند ژنراتور و یا solar استفاده می نمایند همچنین بسیاری از انها نیز توسط توسط Uptime Institute مورد ممیزی قرار نگرفته اند.
    .
    سلام دوست گرامی
    کلمه Tier مربوط به استاندارد TIA 942 هست. پس اگر ادعایی درباره Rating یا قدیمی تر از ۲۰۱۴ Tier ندارید از بکار بردن اون خودداری کنید که مردم به اشتباه نندازید. در مورد certificate هم بسیار ساده می توانید از CIS آلمان CERTIFICATE رو بگیرید. در مورد اینکه کجا در مورد منبع برق گفته شده می توانید annex g مستند TIA 942 رو بخوانید. وجود ژنراتور تنها میشه Tier 1 .

    Tia 942 میگه دیتاسنتر که در هیچیک از زیرساخت هاش Redundant ندارد میشه Tier 1 و خود این زیرساخت ها شامل ۱ مسیر برق، ups، ژنراتور میشه. در ضمن در هیچ جای Tia942 هیچ اشاره ای به زمان و محاسبه ۹۹.۹۹ درصد نشده. عموما TIA 942 هیچ کاری به سرویس دهی اینترنت نداره و فقط مربوط به طراحی میشه.

    بازهم لازم میدانم برای اطلاعات عمومی دوستان بگم کلمه Tier در ANSI/TIA942 March 2014 به بعد منسوخ شده و جایگزینش Rated یا Rating استفاده میشه.
    پس اگر برداشت من درسته شما دست کم دو ژنراتور ۲ مگاوات هم باید برای تامین برق تون داشته باشید. و تمام تجهیزات اکتیو و پسین شما دست کم 2N رو رعایت کرده باشند. همینطور لطفا کمی دو مورد سیستم اعلام و اطفاء حریقتون هم توضیح میدید ؟

    ممنونم برای وقتی که میگذارید.

    - - - Updated - - -

    از حق نگذریم هم قیمت خوبی ارائه میدید و هم دسترسی ۲۴ ساعته شما مزیت رقابتی بسیار خوبیه . فردا حتما برای گرفتن سرویس مراجعه می کنم دفترتون

  2. تعداد تشکر ها ازSixthElement به دلیل پست مفید


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. بهترین دیتاسنتر برای ایمیل مارکتینگ
    توسط mehrdad-arch در انجمن سوالات و مشکلات
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: November 28th, 2016, 15:41
  2. پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: December 27th, 2014, 19:36
  3. پاسخ ها: 5
    آخرين نوشته: October 18th, 2011, 22:44
  4. دیتاسنتر اتلانتیک مترو
    توسط AmirHosein در انجمن سرویس دهندگان خارجی
    پاسخ ها: 4
    آخرين نوشته: January 3rd, 2011, 00:39

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •