به قول خودمون ايرانيا ... چشم خورد ;)
اومد چندتا ديتاسنتر اضافه كرد
تو فنلاند ديتاسنتر زد .
كارشون سنگين شد از خود آلمان غافل موندن .
البته در مورد قطعي برق كه امكانش هست .
نمایش نسخه قابل چاپ
به قول خودمون ايرانيا ... چشم خورد ;)
اومد چندتا ديتاسنتر اضافه كرد
تو فنلاند ديتاسنتر زد .
كارشون سنگين شد از خود آلمان غافل موندن .
البته در مورد قطعي برق كه امكانش هست .
هیچکدوم از سرورهای ما قطع نشدند و الان هم به درستی در دسترس هستن
سلام
مشکلی نیست و همه فعال هستند
باتشکر
سلام
فعلا که سروری از سرور های ما قطع نشده است و آماده کار هستن.
سلام
از سرور های ما نیز دچار قطعی شده بودن که از دیروز همه فعال هستن.
باقی دوستان هم اگه هنوز سرورشون دان هست حتما یک تیکت برای بررسی ارسال کنن.
دقت داشته باشید که این مشکل در (FSN-DC7 - FSN-DC10 - FSN-DC12) بوده نه کلا !
https://www.hetzner-status.de/en.html#8842
Type: Fault report Categories: Basic infrastructure Start: May 24, 2018 11:30:00 AM CEST End: May 26, 2018 2:45:00 PM CEST Description: Due to a current disruption of the power supply at the location Falkenstein, there are currently accessibility problems of some customer servers. Our technicians are currently working on root cause analysis and we will keep you up to date. https://www.hetzner-status.de/images/addition_flag.png Update: May 24, 2018 12:10:00 PM CEST Update: According to current knowledge, there was a power failure at 11:00 am in the DC7, DC10 + DC12. The consequences was a failure of the core networking equipment at the Falkenstein site, which led to a short-term outage of the entire network connectivity in Datacenter park location in Falkenstein.
سلام
بله واسه ما جز این دی سی هایی که هتزنر اعلام کرده بود نیست. واسه ما fsn1-dc1 هست.