پیکربندی IPMI در سرور لینوکس و با نصب ipmitool ( جهت فعال سازی مدریت ریموت)
با سلام
در صورتی که شما از دستگاه های که از این گزینه پشتیبانی می کنند مانند Dell
من روی Cntos 7 اینکارو انجام دادم.
اولین کاری که می کنید اینه که یک ip برای اتصال به سخت افزار بگزارید کنار .
فرض ip گتوی این هست : 10.10.10.1
پس ما این آپی رو به دستگاه سخت افزارمون می دیم : 10.10.10.2
و سرورمون رو با این ip تعریف می کنیم : 10.10.10.3
حالا باید به سرورتون متصل بشید :
در این مرحله ipmitool رو نصب می کنیم :
حالا باید به شبکه IPMI مقدار بدیم : ( من تو حالت استاتیک IP می دم )
کد:
ipmitool lan set 1 ipsrc static
حالا IP که برای اتصال کنار گزاشته بودیم اختصاص می دیم :
کد:
ipmitool lan set 1 ipaddr 10.10.10.2
توجه کنید در نت مسک رنج تهیه شده توسط دیتا سنتر رو بدید مثلا اگر رنج شما 10.10.10.1/28 هست باید 255.255.255.240 بدید
کد:
ipmitool lan set 1 netmask 255.255.255.0
در دستور بعدی باید گتوی رو بدیم
کد:
ipmitool lan set 1 defgw ipaddr 10.10.10.1
اگر مک آدرس روتر گتوی رو دارید توی این بخش ثبتش کنید :
ipmitool lan set 1 defgw macaddr 00:0e:0c:aa:8e:13
نکته با دستور زیر می تونید مک گتوی رو بدست بیارید :
arp -a
این دستورات هم برای فعال کردن و دسرسی دادن انجام بدید :
کد:
ipmitool lan set 1 arp respond on
ipmitool lan set 1 auth ADMIN MD5
ipmitool lan set 1 access on
حالا وضعیت پیکربندی رو ببینید :
اگر همه چیز درست انجام داده باشد الان می تونید به سخت افزار متصل بشید ( یا از طریق URL یا با نرم افزار ftp://ftp.supermicro.com/utility/IPMIView/ )
می تونید os لود کنید یا هر کار دیگه . بقیه آموزش رو می زارم برا بعد ...